Цитата:
	
	
		| 
					Сообщение от NikNik  Есть ли среди нас электрики? :)
 Буду очень благодарен за ответы!!!
 | 
	
 1. Контакты реле через несколько циклов коммутирования отгорят нахрен. В  наше время уже используют в качестве ключей теристорные схемы. Схему  приводить не буду, исходя из твоих вопросов всё равно сам не соберешь.  Проще купить.
2. Колхозить что-то на датчик масла генератора дело  последнее, да и не нужное, тока гену увалишь. У него есть замок  зажигания или кнопка включения.
3. Заземление на гене понятие  относительное, физически желтый провод с зеленой полоской в розетке гены  присутствует. но отношение к нему не имеет. Чтобы заземление на гене  работало, его нужно самого заземлить сначала. 
4. У гены есть ноль, причем более чем выраженный.
5. Сделать ноль и землю общими это как минимум глупо, как максимум опасно.
6. Критично не будет для паяльника, чайника, обогревателя...более "умные" потребители сети безусловно пострадают в такой схеме после первого коммутирования, а дальше будет пункт 1й.
Идея подключить генератор к сети и сделать с него типа безперебойник наверное актуальна....но вот сам описанный подход имеет существенные недостатки начиная с безстартерного гены. ИМХО.